1 背景与现状分析

  1。1 智能电网关键特征

  1.1.1. 智能电网:分布式发电;双向的电力流与信息流;遍布的传感设施

图1

  1。1。2 智能电网的低压末端区域

   (1)节点、终端数量多,分布广,部署环境复杂;

  l(2)业务种类繁多,需求各异,智能电网主要的新型业务都集中或起源于这个区域;

西安艾宝物联网科技有限公司    (3)是“十三五”期间国家能源电力改革及建设相关政策重点关注的区域

  国家能源局2015年9月公布《配电网建设改造行动计划(2015—2020 年》2015-2020 年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1。7万亿元。国家科技部2016年2月公布《国家重点研发计划智能电网技术与装备专项实施方案》重点研究多元用户供需互动用电,重点突破城区用户与电网供需友好互动系统,多元用户互动的配用电系统关键技术研究与示范等。

  1.2 政策背景:2015-2020 配网建设改造目标

  2015年7月国家能源局印发《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,提出了十三五期间我国的配网建设目标:

  表1

  1.3 AMI:智能电网的核心组件

图2

西安艾宝物联网科技有限公司   1.4 数据采集与通信技术是AMI 的基础

图3

  随着智能电网的发展,未来AMI系统在满足基本抄表业务的基础上,还需要扩展“全费控”、计算台区线损、分布式能源系统并网监测、实时能效管理等业务,甚至还可能使电表终端成为智能家居的通信入口,实现电力需求侧的双向互动与响应。因此,AMI系统的通信技术将朝着更高带宽、更低时延以及支持数据IP化,传输安全化,海量终端节点可管可控等方向发展,相关领域的科学研究与技术换代正方兴未艾。

  1.5 电网末端计量系统及其通信通道现状

   相对于AMR,AMI对通信信道的要求更高,传输数据种类大大增多(包括电压、电流、频率、功率因数、谐波、电网运行状态、设备工作状态,电价信息,系统下发升级等),带来了更高的可靠性与吞吐量需求,同时,实时双向需求侧响应与互动需要实时的电价控制,对通信信道的时延也带来了更高要求国内现有的以AMR为基础的用电信息采集系统在通信指标上远远不能达AMI双向信息流动的需求,尤其在节点终端数量多,分布广,部署环境复杂的电网末端区域。

图4

  (1)目前,国内的AMR的主要通信通道均以FSK 窄带电力线载波,基于zigbee的RF Mesh,RS485等为主,这是造成当前数据采集成功率低的主要原因。

  (2)电网末端的数据采集与通信具有节点,终端数量多,分布广,部署环境复杂等特点,相对来说,电力线载波PLC技术具有先天优势。

  2.1 电力线载波通信技术标准综述

  表2


  2.2 电力线载波通信技术概述

西安艾宝物联网科技有限公司   (1)适用于智能电网末端采集与通信的主要PLC技术

  表3

  (2)传统窄带电力线载波在实际应用中遇到的问题

  一是,传输速率低,时延高。抗干扰能力与自适应性较差

  二是,近年来,投入运行的部分集采台区(采用传统FSK窄带载波方案)出现采集成功率逐渐降低和大幅波动的现象,经厂家技术人员多次现场升级维护,仍然没有明显提升,因此,造成区域性集采成功率指标整体下降,电力公司运维成本大幅升高,阻碍了用电信息采集系统的推广应用及后续业务的发展。

  三是,无论是对现有集抄业务,还是未来新兴业务,传统窄带FSK载波已难以胜任。

西安艾宝物联网科技有限公司 图5 中国与欧洲典型的低压电力线载波信道特征

  3。1 G3-PLC技术

  表4

图6

  3。2 G3-PLC示范应用案例:低压本地通信(NAN)

  中部某市低压G3-PLC载波应用测试:挂表大楼共计17层,全部为小户型,每层楼有16户住户;在2-17层设有表箱,32块iMeter100智能电表分别安装在2-17层的A,B两相上,总计272 块表,采用全载波组网方案。

图7 小区配电示意图

图8

  (1)相对于中压及高压侧,低压用电侧更靠近用户负载,噪声时变性大,因此在抄通率指标上存在明显的动态性

  (2)以日冻结抄读为指标,在本案例下G3-PLC可长时间稳定在98-99%左右,相对传统FSK载波已有明显提升。但对15分钟冻结,实时电价,用户需求响应等。AMI典型业务,以及后续的大带宽电力增值业务,G3-PLC显得依然力不从心。

  3.3 G3-PLC亦可用于中压远程接入(WAN)

图9

  部分测试运行结果:吞吐率与轮询时间

  表5

  表6

  测试结果:

  (1)负载高的时段下,线路底噪较大

西安艾宝物联网科技有限公司   (2)在负载低的时段下,将使用更高效率的编码调制方式(自适应)

  (3)设备在低频段(A频段)比高频段(FCC频段)具有更小的线路衰减,因而能传输更远距离;

  (4)在信噪比较好的情况下,设备可使用FCC频段和D8PSK编码方式,链路层速率可达170kbps 。

  (5)轮询时间、收包成功率能满足主站召测数据的规范要求,并比传统的载波设备有较大的提高(传统FSK窄带载波设备轮询时间约为15s)。

  4 新一代B-PLC技术及应用案例

  4.1 新一代低压宽带PLC

  国内高层小区典型用电设备噪声频域特性:2MHz以上是用于低压本地通信理想的工作频段。

  表7

  4.2 宽带载波示范应用案例:低压本地通信(NAN)

  南方某市试点小区:

  (1)典型老旧低层住宅小区,居民用电与商业用电混装。台区规模97户,台区半径150米,走线为架空线,杆变,集中器安装在变压器下的配电箱中,电表箱安装在各单元楼道里或者商铺前。

  (2)现场安装的电能表为97规约电子表,通讯方式为RS485。原采集方案为半载波,采用FSK窄带载波,抄通率(数据采集成功率)仅为30%左右。

图10 现场实时自适应路由拓扑

  (1)项目上线以来,日冻结抄读成功率稳定在100%,已经稳定运行约1年。

  (2)单次抄读成功率基本稳定在98%以上,大部分情况在100%,对15分钟冻结指标有明显优势

西安艾宝物联网科技有限公司   (3)在传输带宽及并发抄读技术的支持下,单表抄读时延降到毫秒级(全载波),对费控,实时电价等业务支持性较好。

  5 新一代B-PLC的应用前景与当前问题

  伴随着宽带电力线通信技术的发展,电力线载波在比特速率,传输时延,稳定性等指

  标上不断演进。而PLC 以其不需要额外布线的独特优势,将具有广宽的应用前景,助推电力新兴业务与增值服务的发展。

图11

  当前问题

  (1)推动宽带电力线载波技术标准化,实现互联互通与互操作

  (2)明确宽带电力线载波的频谱使用与分配问题,是否存在政策阻碍

回顶部

篮球比分 ope体育 火红彩票 篮球比分 大乐透走势图 大乐透走势图 博牛社区 中国福彩网 脱兔电竞 360彩票网 炸金花 博牛论坛 500万彩票 山东11选5 广东快乐十分走势图 广东11选5走势图 内蒙古快3 彩客网 彩客网 皇冠足球比分 足球彩票 懂球帝 皮皮麻将 福彩3D综合走势图 大乐透复式计算器 凤凰棋牌 天天斗地主 波克棋牌 大神棋牌 欢乐棋牌 黑龙江快乐十分 彩票万能选号器 四人斗地主 王者荣耀赛事竞猜 江苏11选5 足彩胜负14场 篮球论坛 玩加电竞 腾讯棋牌 竞猜网 秒速赛车_永久网址9h123.com - 水立方冰场转换结构上午完工-中新网 秒速赛车_上9号363758.com - 人民网